土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷热泵故障--典型案例

风冷热泵故障--典型案例

发布于:2006-12-28 19:41:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
网友问题如下,欢迎大家发表见解!

一台10匹风冷热泵机组:
使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。
机组故障:机组制冷剂泄漏,后检查发现压缩机损坏,检漏更换一台同样型号古轮压缩机后调试。
开机制冷经调试,压缩机能正常运行,高压20kg/cm2压3.6kg/cm2环境温度29度,压缩机运行电流16A额定电流13A,系统有可能堵塞。但压缩机运行大约五分钟后压缩机电流降到6A,压力高、低压平衡,估计可能压缩机有问题,但压缩机是新的,咨询压缩机厂家,厂家认为压缩机没问题,是系统有问题导致压缩机卸载保护。我方技术人员部分分析认为是内机热力膨胀阀脏堵,更换膨胀阀故障依旧。这时我方怀疑压缩机问题,重新更换一台同样型号古轮压缩机调试故障依旧。此时我方技术人员都想不通问题所在,维修陷入难以进展的时候。经大家商议决定对机组上的内外机两个干燥过滤器,外机单向阀,及储液罐全更换后开机调试故障依旧。故障更复杂了,对机组四大件就差冷凝器与蒸发器没换了。我方在客户还有后面大量的业务不能轻易放弃维修,因此请示领导后更换一台外机后机组运行正常,原来更换的两台压缩机更换到别的机组运行正常。此现象是极少遇到,到目前还没有确定是什么原因引起的,请各位师傅指点一下。

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • wxt5514
    wxt5514 沙发
    讨论的太激烈了,受益匪浅,谢了:handshake
    2009-09-02 15:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • dyg12
    dyg12 板凳
    应该是系统脏的事吧,我们的机组也出现过此问题,但停一个小时,压缩机温度将下来以后一直工作正常
    2008-02-27 14:30:27

    回复 举报
    赞同0