土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机理论制冷量和蒸发器实际冷量差异的问题

压缩机理论制冷量和蒸发器实际冷量差异的问题

发布于:2006-12-28 19:39:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
网友问题如下,挺有意思的,欢迎大家发表看法:
我最近在做一台水柜,压缩机在测得的吸气和排气压力下的理论制冷量有130kW,但实际测得的蒸发器制冷量为110kW,请问是蒸发器小了吗,那我如果让低压降低,增大换热温差,可不可以把冷量提起来呢?
我的机组是水冷冷风机,也就是水柜机。测试工况是制冷名义,压缩机吸气和排气压力为5/13.5bar.用的是danfoss压缩机,我在这个吸排气压力下查压缩机能力要比我测得能力高10多个kW.
cop是3.05。我用的蒸发器是4排,单排48孔,9.52内螺纹管,片距1.8,长2070mm

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    同意:闪电制冷的观点。
    1.理论制冷量的计算没有问题,相信大家应该没有疑问。
    2.关于实际制冷量的测定问题正如闪电制冷所说常采用的焓查法,这里我关于误差补充一点,这里还有就是温度的问题。我们计算采用的是蒸发温度,冷凝温度对应焓值;但是实际上我们进行测量的时候,采用的是蒸发器进口焓值和出口焓值有很大误差。
    3.关于一个稳定工况来说,输气量的影响很小。
    4.还有两种测量实际制冷量的方法:风量热平衡和房间热平衡法!
    2007-01-23 11:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    计算压缩机的制冷量:根据蒸发压力和冷凝压力在压焓图上做出工况模型,查出焓值计算焓差,按照公式:Q=G*(H1-H4)计算理论制冷量;G—压缩机理论输气量KG/h
    计算整机的制冷量:测空调进出风的状态点,查出焓值计算焓差,测量实际风量,按照公式:Q=G*(H2-H1)计算实际制冷量;G—空调风量KG/h
    两者的偏差有以下原因:1、测量误差;2、查图误差、3、理论输气量与实际输气量的偏差。特别是第三条,影响偏差的因素很多,工况点、过热度、压缩机质量等等。
    2007-01-22 15:03:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用亲水膜和非亲水膜翅片,哪个制冷换热效果好

在网上发现一个很典型的问题:如果蒸发器的其它配置都相同,用亲水膜和非亲水膜翅片,哪个制冷效果好,为什么?欢迎大家说出自己的见解。对专业见解将予以积分奖励!

回帖成功

经验值 +10