企业 两台制冷机组一备一用,一般情况都启用2号机,所以运行时间会相差3倍
现在情况2号机制冷效率低了,温差拉不开,最佳情况才3.5度,1号机相对来说效果好得多,是因为运行时间短的关系吗?冷媒水接近在5度温差。
下面运行记录是相同环境相同功率的电机出来的效果,大家帮我看下,如何才能提高2号机的制冷效率,今年4月2号机进行了化学冷却系统除垢清洗,不过现在效率还是低。
1号溴化锂主机 2012.7.3已运行6220H
日期 时间 蒸汽 B1 B2 C1 C2 E0 C0 AB D0 4H
2011.7.7 09:25 0.4mp 14.0 9.1 31.6 36.8 10.8 38.2 38 68 135
2011.7.7 10:40 0.38mp 12.4 8.1 31.0 35.5 9.6 36.5 37 65 130
2011.7.7 13:10 0.32mp 13.4 9.0 30.2 34.6 10.4 35.8 37 64 127
2号溴化锂主机 2012.7.3已运行18777H
日期 时间 蒸汽 B1 B2 C1 C2 E0 C0 AB D0 4H
2012.7.2 11:37 0.3mp 12.5 9.6 31.1 35.2 9.9 37.3 38 67 128
2012.7.2 13:35 0.55mp 12.0 8.4 32.0 37.4 9.0 40.4 40 76 146
2012.7.3 11:30 0.45mp 11.6 8.2 31.9 36.6 8.5 39.2 39 74 142
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句机组运行了10年已经不能维持良好真空,溴化锂溶液就会腐蚀机组形成泄漏
所以这种机组会以1%/年衰减
美国人1920年代发明这种技术,后来抛弃了很能说明问题
回复 举报
而且,从维护保养上来说,溴化锂机组的要求也更高
从运行管理上来说也是
回复 举报