土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表什么情况下用0.2级,什么情况下用0.5级?

电度表什么情况下用0.2级,什么情况下用0.5级?

发布于:2012-07-03 09:30:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电度表有0.2级和0.5级的,什么情况下用0.2级,什么情况下用0.5级?和计量互感器的计量绕组的精度有关系吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    电能计量装置类别划分
    类别--------------------计量列表----------------------------计量装置的准确度等级
    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有功电能表--无功电能表--电流互感器-电压互感器
    1.---月平均用电量500万KW.h以上或变压
    器容量10000KVA及以上的高压计费用户----0.2s或0.5s-------2.0------------0.2s---------0.2-------
    ,200MW及以上发电厂等。
    2.月平均用电量100万KWh及以上或变压
    器容量为2000KVA及以上的高压计费用户--0.5s或0.5---------2.0-----------0.2s---------0.2--------
    ,100MW及以上发电厂等。
    3.---月平均用电量10万KWh及以上或变--------1.0---------------2.0-----------0.5s---------0.5--------
    压器容量为315KVA以上计费用户。
    4---负荷容量为315KVA以下的计费用户---------2.0---------------3.0----------0.5s---------0.5--------
    5.--单相供电的计费用户-----------------------------2.0------------------------------0.5s---------------------
    2012-07-04 04:57:04

    回复 举报
    赞同1
  • hnjzsd0016
    hnjzsd0016 板凳
    高手,学习了,多谢
    2017-06-12 09:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多