电流一段 电流二段 过负荷分别按照什么来整定呢? 多谢大师指导
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句类别--------------------计量列表----------------------------计量装置的准确度等级
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有功电能表--无功电能表--电流互感器-电压互感器
1.---月平均用电量500万KW.h以上或变压
器容量10000KVA及以上的高压计费用户----0.2s或0.5s-------2.0------------0.2s---------0.2-------
,200MW及以上发电厂等。
2.月平均用电量100万KWh及以上或变压
器容量为2000KVA及以上的高压计费用户--0.5s或0.5---------2.0-----------0.2s---------0.2--------
,100MW及以上发电厂等。
3.---月平均用电量10万KWh及以上或变--------1.0---------------2.0-----------0.5s---------0.5--------
压器容量为315KVA以上计费用户。
4---负荷容量为315KVA以下的计费用户---------2.0---------------3.0----------0.5s---------0.5--------
5.--单相供电的计费用户-----------------------------2.0------------------------------0.5s---------------------