土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压设备放在 地下一层,水箱的消防水量怎样进入消防管网

消防稳压设备放在 地下一层,水箱的消防水量怎样进入消防管网

发布于:2004-08-11 15:29:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水箱出水管有止回阀,而增压稳压设备从地下消防水池吸水,消防水箱的10分钟消防水量有什莫用?请高手指点!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qing_hee
    qing_hee 沙发
    消防稳压设备是保证平时即非消防时使消防管网达到所需压力,增压泵从天面水箱吸水最好.
    2005-01-12 20:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • mihong0130
    mihong0130 板凳
    消防水箱是贮存消防10min的水量,稳压泵是稳定消防泵启动前10min 的管网压力
    2005-01-12 16:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源

各位,我遇到一工程,多层商场.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源.从市政管上接一条还是两条管.如果设室外消防泵,扬程只满足室外低压可以吗,还是一定要达到临时高压呢?敬请各位大侠指教.

回帖成功

经验值 +10