.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源
.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源
各位,我遇到一工程,多层商场.市政只有一条给水管,不知道是否可直接作为室外消防水源.从市政管上接一条还是两条管.
如果设室外消防泵,扬程只满足室外低压可以吗,还是一定要达到临时高压呢?
敬请各位大侠指教.
发布于
2004-08-12 15:03:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
lishuli
感谢各位.这是一幢五层的商场.室外消防水量30.消防水池设在地下二层,不能满足小于六米的要求.按建规设室外消防泵.但我查了一下高规.7.3.1条文说明里面提供了市政管的几种情况.按上面的解释好像可以市政只有一条管.我迷茫了.
设室外消防泵,如果至满足室外消火栓处10米的压力,可以吗.
敬请指教.
2004-08-17 17:11:17
来自 PC
评论
举报
liangyong970121
看你运气了,
有些地方消防部门也许不同意思了,他们认准一个理一定要两根进水管而且还要从不同市政管网中进水,我就碰到了!
2004-08-17 12:01:17