土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电磁阀前的过滤器

电磁阀前的过滤器

发布于:2012-07-02 22:03:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有个疑问:喷规6.2.5 雨淋阀组的电磁阀,其入口应设置过滤器。请问:这个过滤器是设置在哪呢?是在雨淋阀组的进水管上呢?还是在雨淋阀组的电磁阀的前。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大师兄湿了
    嗯。理解了
    2012-07-05 19:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 板凳
    自喷设计规范2005版
    6.2.5 雨淋阀配置的电磁阀,其流道的通径很小。在电磁阀入口设置过滤器,是为了防止其流道被堵塞,保证电磁阀的可靠性。
    应安装在电磁阀的前端,这是为了保证电磁阀能够正常工作
    雨淋阀组前端安装的过滤器,则是为了保证整个阀组及组件的安全
    2012-07-05 08:49:05

    回复 举报