土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不同生产类别消防给水怎么处理

不同生产类别消防给水怎么处理

发布于:2004-08-10 22:56:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑为两个部分 左部分为为办公两层,右部分为厂房(厂房须设消防给水),左右两部分用实体墙分开,问办公那边也做消防吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tangjianlin989
    做,肯定做,
    2004-08-12 16:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝冰有个仔
    如果你的厂房耐火等级为一二级,而且,办公与厂房部分完全用实体防火墙隔开的话,可以不设消防给水的;否则,我认为设的好。
    2004-08-11 00:25:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层消防的三个问题(送分)

二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。请问:1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?