二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。
请问:
1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?
2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?
3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?
请各位同行多多指导!!!不胜感谢(我只设计过多层,对于高层是第一次)
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2. 消火栓和喷淋稳压泵分开设置,喷淋和消火栓稳压泵所需流量不同。
3. 可以仅在客房5.5米方向靠走廊墙面上布置一个边墙型扩展覆盖喷头即可而不用在客房两面墙上布置普通边墙型喷头。
回复 举报