一个奇怪的问题.

发布于:2006-12-27 20:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去检查空调DDC箱控制回路(原因是自动起动不了),用万用表交流挡测交流24V继电器电压显示无电压,拔下继电器测又有24V.都不知怎么回事.麻烦帮忙解释下.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wwc0218
    wwc0218 沙发
    继电器,拔掉有电压,插上没有,是有一项接地了,看看每一项对地电压。
    2006-12-29 21:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhijian
    liuzhijian 板凳
    是回路接触不良,测量无电压时是因为前边有断点,电压降落在断点上,拔下时有电压,是电压降落在继电器底座上了
    2006-12-29 20:41:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2006年工作经验总结

加强质量意识,共计14个问题:1. 微断的应用问题 满足电压、频率、电流、环境、通电能力、压线(一般允许到50平方) 1000kVA变压器短路电流约为24kA,630kVA变压器短路电流约为15kA,而一般微断分断能力为6kA(也有4.5kA和10kA的)。比较重要的电力负荷不能采用微断。照明回路采用微断合适,但是地考虑压线是否允许,超过50平方毫米的BV线,建议不采用微断。2. 带封闭楼梯间的建筑,必须设应急照明(多层公建)。