土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 林维勇老先生在修改现行防雷规范时的讲话摘录

林维勇老先生在修改现行防雷规范时的讲话摘录

发布于:2006-12-27 20:07:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
2006年12月,防雷规范编制人——林维勇先生莅临深圳,就现行防雷国标的改版以及老规范作了如下发言(零散摘要):
1)改版的防雷规范估计2008年初出版。
2)屋顶风机等SPD安装,跟地面入户处的SPD安装有所不同,前者要求低。
3)电气连接,直接采用土建施工方法即可,无须专门焊接。
4)共用接地要再大力推广,最新IEC也有此要求了。
5)弱电机房的弱电接地,可以就近接在接地干线上,无须单独搞引下线。即以往常规的“共地不共线”是徒劳无功、多此一举。
6)SPD到底搞几级,是要经过计算确定的。
7)建筑物雷击次数计算,新规范要求考虑“附近建筑物影响”了。
8)防雷引下线的间距,新规范是指“专引的引下线”(即人工引下线)的间距,并非是对利用柱子钢筋做引下线间距的要求。
9)老规范的金属屋面厚度规定中,“下方有可燃物”的“下方”,是指金属板的直接接触层以及其下方(如地面)。简单说,就是当金属板被雷击击穿时,其金属融化物跌落所可能接触到的所有空间。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    另外,在新版规范里,规范的适用范围可能有改动(即跟石油化工有关的条文可能调整)。
    2006-12-31 16:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    第7、8条是新规范,其他还是老规范内容
    2006-12-31 16:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能否利用金属屋面作为接闪器?

防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?

回帖成功

经验值 +10