土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 能否利用金属屋面作为接闪器?

能否利用金属屋面作为接闪器?

发布于:2006-12-27 17:08:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    先不做,看申图的有没有意见,有意见再做。
    2007-01-03 10:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    楼主说的这种情况肯定不能做接闪器,


    又想美观又想省钱,不好办
    2006-12-30 10:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引下线的间距

防雷规范中引下线的间距是指2根引下线的平面直线间距还是指2根引下线间屋顶避雷带的长度。通俗的讲,有可能出现这种情况:平面图中2根引下线轴线间距满足规范要求,而屋顶避雷带由于顺着造型敷设,造成2根引下线间屋顶避雷带的长度要大于规范要求。

回帖成功

经验值 +10