土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低压低,什么问题?

低压低,什么问题?

发布于:2012-07-02 08:31:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最经调试一台80冷镦的空调,抽空加氟后发现,排气温度高100多度呀,发现时低压低造成的呀,高压17 低压2.5呀, 冷冻水进14出12呀, 冷却水进29 出33, 怀疑是膨胀阀的事,可是换了,新的膨胀阀后,还是低压低呀,制冷剂用的是东岳40公斤的散装的,问题可能出在那了,请大家帮我分析一下

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hellobanana528
    主要有3个原因,膨胀阀或者过滤器堵塞,系统有泄露或制冷剂过小,系统管路阀门没完全打开。
    2012-07-20 15:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 板凳
    吸气压力低主要原因系统供液不足,膨胀阀开启度小,或系统有堵塞,制冷剂充注量少
    2012-07-14 11:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

启动保护

压缩机延时5分钟启动,是不是就是为了使高低压平衡,减少启动力矩,防止电机烧坏?那停机以后,内部气体是怎么平衡的,求解,谢谢

回帖成功

经验值 +10