土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一宗供电部门无功电度计算错误多罚无功的案例

一宗供电部门无功电度计算错误多罚无功的案例

发布于:2006-12-27 17:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人所在的某小区有几个变电所,变电所采用在电房集中补偿的方式,但供电部门在计量时,按分表的无功电度表计算功率因数,这显然是错误的,因为分表是未经补尝的,其功率因数当然低,按此计算造成多扣罚的无功电费每月达首千元,经与供电部门交涉,供电部门承认计算错误并予以更正。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发


    是啊,无功表装的多此一举,装个电流表也就可以了
    2006-12-31 08:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    分表装无功+有功?倒是少见的说
    2006-12-31 08:42:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一级负荷概念问题?

前两天去看了个医院,有个问题也困扰着我,第一:怎么理解一级负荷的两个电源供电?两个电源是指两个不同的电厂引出的,还是一个电厂引出的不同回路?第二:“如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或其他用电单位获取第二低压电源”这句话怎么解释?