GB1208-1997电流互感器4.2.1 a)单电流比互感器额定一次电流的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。10、15、20、30、50、75 是优先值。现在有一个630kVA的变压器,高压计量,一次额定电流为36A,按就近原则,应配置40/5的CT,但按GB优先值应选50/5,到底该用哪种?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板可以同意你的第一个解释,但是,低压380双回路怎么讲,来自两个不同的变压器?还是小区同一个变压器的两个不同回路?
回复 举报
2、即一级负荷容量较小时,可不用高压10kV双路供电。低压380双路也行!