630kVA该用多大的计量CT

发布于:2006-12-27 16:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB1208-1997电流互感器
4.2.1 a)单电流比互感器
额定一次电流的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。


10、15、20、30、50、75 是优先值。

现在有一个630kVA的变压器,高压计量,一次额定电流为36A,按就近原则,应配置40/5的CT,但按GB优先值应选50/5,到底该用哪种?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    都可以吧,都满足70%~100%
    2007-01-03 17:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • w.binn
    w.binn 板凳
    只能选择靠近的40/5。40/5,很常见的
    2006-12-31 23:57:31

    回复 举报
    赞同0