土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗剪(急)

抗剪(急)

发布于:2006-12-27 14:59:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有谁知道,当梁配筋里有10的箍筋了,我想把它改成8的,PKPM里哪里可以验证一下它是不是满足抗剪
也就是说,抗剪是哪里看的

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mnj66
    mnj66 沙发
    实际你自己计算一下是很简单的。
    也可以在PKPM里出图时修改一下钢筋直径,将不用的钢筋直径去掉即可。
    2006-12-27 16:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • husong106
    husong106 板凳
    谢谢了,我的意思是看了PKpm 里的剪力后,有没有办法直接判断箍筋要放多少?
    还有就是我就是把箍筋直接变小了,然后在哪里看是不是这样能满足抗剪的要求呢?
    麻烦你马上回复一下,等你
    2006-12-27 15:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮个忙,分析一下,

周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1115 90.17 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

回帖成功

经验值 +10