土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮个忙,分析一下,

大家帮个忙,分析一下,

发布于:2006-12-27 13:25:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1115 90.17 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.0249 0.29 0.64 ( 0.64+0.00 ) 0.36
3 0.8802 179.96 0.37 ( 0.37+0.00 ) 0.63
4 0.2947 179.95 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
5 0.2663 89.93 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2211 179.57 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
7 0.1540 0.01 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.1152 90.00 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
9 0.1093 0.03 0.87 ( 0.87+0.00 ) 0.13
10 0.1074 89.94 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
11 0.0965 179.78 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
12 0.0897 0.01 0.86 ( 0.86+0.00 ) 0.14
13 0.0684 89.99 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
14 0.0659 179.96 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
15 0.0583 175.79 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99

地震作用最大的方向 = -0.022 (度)

怎么样根据平动和纽动系数看结构好坏
谢谢哦!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • inzaghizk
    inzaghizk 沙发
    可以看高规4.3.5条,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
    可以根据扭转系数判断是平动周期还是扭转周期,一般小于0.5就是平动周期,否则就是扭转周期。
    通常第一振型对应的是第一平动周期。
    你的这个结构,第一平动周期是1.1115,第一扭转周期是第三振型的周期0.8802。两者比值小于0.9。
    所以你的这个结构周期比是满足的。
    2006-12-28 11:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • wyigao0097
    wyigao0097 板凳
    一般情况下,先根据周期经验公式和剪重比初步判断你的结构总刚度是否合适,然后,一般情况下再根据前面几个周期判断扭转刚度是否足够(现在的设计规范基本上假设结构的抗扭刚度是足够)。你的设计刚度还好阿!只是两个方向的动力特性相差还有点大!可以调整!!
    2006-12-27 15:31:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁车站结构设计

本人要做一个地铁车站结构设计,不知道从何下手,希望各位前辈指点指点. 有人也是做地铁车站这方面的设计的吗?有没有开题报告之类的发上来参考一下. 本人QQ号码150475470,诚心接受各位指导!

回帖成功

经验值 +10