土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论:空调气流组织形式-风口不置合理性(附图)

讨论:空调气流组织形式-风口不置合理性(附图)

发布于:2006-12-27 13:15:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全空气系统的风口不置, 哪个更合理

1167196523988.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sonicpaulo
    sonicpaulo 沙发
    个人认为,以舒适性空调为例,以上四张图的布置方式均可。因为舒适性空调风口布置主要是考虑满足室内温湿度以及和建筑,电照专业之间的配合,类似上面四张图的布置,关键还是注意要以送风口靠近外窗而不是回风口,因为根据理论计算,室内的气流组织关键还是靠送风口的尺寸形式,风速,位置。回风口的影响微乎其微。因此如果是送风口较回风口远离外窗的话,会造成靠外墙处冬冷夏热的感觉。
    2007-09-17 17:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • 勇敢之心
    勇敢之心 板凳


    第一张图,其实应该见得很多,比如,超市、商场。都采用一个或几个(不会太多)的回风口,而且回风口都靠近机房。
    2007-09-17 15:57:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多