阅读下一篇
该地下室是否设置排烟系统困惑中.这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.是否可以这样考虑:1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果排风兼作排烟风口,那么就不用切换了,考虑一下风速问题
得做风量调节阀吧?
回复 举报
如果排风不做排烟口,需要做电动连锁,排烟时把排风口关掉
回复 举报