发布于:2006-12-27 00:27:27
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.
是否可以这样考虑:
1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟
2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”
由于除了汽车库外,其它用房总面积也才133个平方,小于200;而从面积超过50平方来看,也就只有水泵房超过。这里有个疑惑“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这里水泵房应该是属于经常有人停留的,因为水泵房需要人员值班的。
那就是说需要设置排烟系统么?
那排烟系统是整个地下室都设置呢?还是就对“消控室、配电房和水泵房”这三个用房进行设置呢?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
tanghuaping
沙发
从我个人理解上来说,我觉得装在走道会更好一些,更方便。至天你说的警铃也几乎都在水泵房里我无从考究,我们公司的给排水工程师就是这么做的。
2006-12-29 09:39:29
赞同0
-
xfd831
板凳
香港那边到有见过警铃是做在走道上的(以前在网上见过有这样的工程照片,并说明是香港那边的工程,当时好多人觉得这个做法很好),但大陆,根据我的了解,如果报警阀是在水泵房里,警铃也几乎都在水泵房里.
2006-12-29 00:43:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报