排烟量的确定

发布于:2006-12-26 20:55:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑设计防火设计》中 说: 担负一个防烟分区时,排烟量按60/m2 算,单台风机排烟量不小于7200m3/h.
如果算出来的排烟量为5000m3/h (假定), 选择设备时风机的排烟量是不是不小于7200m3/h.按7200m3/h.选择风机?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • bsc-1981
    bsc-1981 沙发
    同意楼上说法,应按人数计算排风量
    2007-01-13 15:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳


    计算排烟量当然可能小于7200,譬如一个面积不大的单层的内走道。
    我对6楼和16楼的帖子也发表一下意见:
    99%的餐厅有空调,不会是简单的机械通风。排风量与新风量大致差不多。新风量是多少呢?这个300平米的餐馆,按0.5-0.6人/平米估算是150-180人,或者按每个包房10-12人(一个餐桌坐10人,有时会加座),13个包房最多156人。可以取160人计算,每人新风量20-30m3/h(餐厅有不同的档次),则新风量范围为3200-4800m3/h。由此折算排风量的换气次数约为3.5—6次/h。
    6楼说取2次/h偏小,16楼说10次/h偏大,我认为专门吃火锅的餐馆才需要8-10次/h的换气量,普通餐馆不必那么大。
    2007-01-13 14:27:13

    回复 举报
    赞同0