[求教]风机,风量与电机频率的关系
[求教]风机,风量与电机频率的关系
一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.
我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?
高手来帮忙咯
发布于
2012-06-29 16:22:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tianjianjun
50HZ 风量:30000 CMH ,静压力200Pa
25Hz 风量:15000 CMH , 静压力50Pa
10Hz 风量: 6000 CMH , 静压力8Pa
2012-09-24 16:55:24
来自 PC
评论
举报
adingkgb
风量和风压转速之间的关系,要查风机变工况运行特性曲线图。
2012-07-01 23:33:01
来自 PC