土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:故障时启动失灵保护的作用和失灵保护的工作方式

请教:故障时启动失灵保护的作用和失灵保护的工作方式

发布于:2006-12-26 19:12:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题
请高手解答,在此感谢!!
  • ele00
    ele00 沙发
    失灵保护的作用是当开关拒动时 跳上一级开关切断故障电流

    一般都是开关的保护起动时同时起动该开关的失灵保护 给上一级的开关去出口跳闸
    2006-12-27 23:45:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机保护动作出口开关方式及其意义

1.全停:跳发变组出口开关,灭磁开关,启动失灵保护,启动故障滤波器,跳高厂变分支开关,启动高厂快切,关闭主气门 2.解列灭磁:跳发变组出口开关,灭磁开关,启动故障滤波器,跳高厂变分支开关,启动高厂快切,关闭主气门 3.解列:跳发变组出口开关 4.程序跳闸:关闭主气门,待发电机逆功率保护动作时启动全停出口5.发信号:指发信号DCS,故障滤波器,光字牌,远动、6.减出力:减少原动机的输出功率