1.全停:跳发变组出口开关,灭磁开关,启动失灵保护,启动故障滤波器,跳高厂变分支开关,启动高厂快切,关闭主气门
 
2.解列灭磁:跳发变组出口开关,灭磁开关,启动故障滤波器,跳高厂变分支开关,启动高厂快切,关闭主气门
 
3.解列:跳发变组出口开关
 
4.程序跳闸:关闭主气门,待发电机逆功率保护动作时启动全停出口

5.发信号:指发信号DCS,故障滤波器,光字牌,远动、

6.减出力:减少原动机的输出功率