阅读下一篇
请教高手,电梯门洞要加高,连梁要打掉一部分,怎么做请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报