土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩施工中遇这样的甲方和设计,该怎样做?

静压桩施工中遇这样的甲方和设计,该怎样做?

发布于:2006-12-25 22:29:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程选用PHC-400AB-95桩、桩长30米、送桩12米。设计特征值1530KN。设计死活不同意双控。为压至设计标高,施工中配重(总)一再增加,加到了510吨。设计要求终压435吨,实际施工中压到470吨是常事?爆桩亦是常事?个别时终压达到490吨?
请帮助提出能说服他们的依据!将来的责任该如何分配!
  • leeyanli
    leeyanli 沙发
    如果工程做过试桩,问题是很容易解决的.
    2006-12-30 08:44:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

叠合板的问题!

原有的办公室改造为卫生间。原有办公室的楼板预制板,房间开间4.0米,进深6.0米。预制板尺寸3980X600X120,横墙承重。现在需要在其上面做一层现浇砼层(建筑做法:蹲式大便器,采用炉渣找坡或陶粒找坡),做完后形成现浇砼与预制板叠合板,叠合板如何计算,有些什么构造要求,要注意些什么问题?是否有同行用过PKPM做过叠合板的设计,PKPM可不可以做叠合板设计,如可以应该如何建模?

回帖成功

经验值 +10