偶遇到一工程,概况如下:
车站,地处寒冷北方,主体二层,均为候车厅,一、二层层高均7.5m(净高5.5m,吊顶净高2m),每层面积约4000平方米。车站冬季采暖(地暖),不设空调。车站人员密集,考虑到冬季室外寒冷及新风换气机的种种优点(宣传上的优点,偶以前未曾用过,不只实际效果如何),决定采用新风换气机解决新风问题。但采用吊顶回风还是组织回风,很是犹豫。
在网上看到吊顶回风缺点多:回风组织不好,容易短路,回风空气质量差,有电灯等散热(对空调而言,增加冷负荷)影响等等。个人认为回风质量、电灯散热对新风机都不是问题,唯有回风组织等是个问题。
究竟采用何种方式更好,请诸位大侠指点,多谢多谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • colorful--day
    colorful--day 沙发
    回风是指新风机的排风,多谢hhbox。
    2006-12-27 16:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    新风换气机一个是排一个是送,回风指的的是排风吗?吊顶空间作为静压箱来排风是可以的,梁属于局部阻力,只要断面风速满足作为静压箱的要求就可以,风机最好采用转速低的,减少噪声。
    2006-12-26 22:00:26