土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层民用建筑防排烟设施设计施工中常见问题浅析及对策

高层民用建筑防排烟设施设计施工中常见问题浅析及对策

发布于:2006-12-25 16:59:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层民用建筑防排烟设施设计施工中常见问题浅析及对策

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 金建设计
    金建设计 沙发
    说的很好!一个工程需要设计、施工、监理和建设方等各个方面的配合,缺少谁也也做不好工程。
    2009-05-27 08:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • coolheating
    coolheating 板凳

    一般竖向防排烟系统都仅仅开几层(2~3)的几个风口,而不是系统全开(除防烟楼梯间之外,但它是连通的,所以影响也不大),所以我觉得“末端的送风口的风速、风量接近于零”应该不大会出现吧。实际做的我见的好像都一样大小的
    2007-11-30 14:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自然通风如何保证风量平衡。

一个工程,车间散发有害气体,暖气采暖,我设置了几个排风机,但在满足寒冷地区建筑外窗气密性、大门偶尔开启的情况下,自然通风如何保证风量平衡。

回帖成功

经验值 +10