正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
本公司订购JSXGN四盘操作机构出了一个这样的问题:我们设计要求排列如下:上地刀,上隔离,下隔离,JN15-12接地开关,厂家供货时,我们发现上地刀与上隔离不可闭锁,即上地刀在上隔离合闸位置时也可以合闸,我们联系厂家,厂家说按此排列,没人可以解决.厂家要求更改排列顺序为:上地刀,JN15-12接地开关,上隔离,下隔离,才可以闭锁,但是这样各盘操作杆会交差,请教各位怎样解决
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fon3
沙发
2楼说的三角形吸收谐波的原理是什么呢?能解答一下么
2007-08-15 10:42:15
赞同0
-
xxvii_27
板凳
呃 华工版 《电机学》就是这么讲的 难道还是一个量的问题
2007-01-04 10:54:04
赞同0
加载更多回复 举报
那110kV 低压的三角形到底是什么用呢?
回复 举报