土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10/0.4变Y/Y联接如何获得正弦相压

10/0.4变Y/Y联接如何获得正弦相压

发布于:2006-12-25 15:53:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
110kV主变的低压侧总是三角形接线。
那是因为三次谐波电流只能在三角形接线中流通,Y型不可。而由于磁路的非线性,使得只有当励磁电流含有三次谐波而成尖顶时,主磁通才能正弦,感应电动势才能正弦,相电压才能正弦。

问题来了:
1、为什么三角形总放在低压侧,是因为同样的绕组Y连接能获得更高的电压?
2、10/0.4变压器皆是Y/Y联接,三次谐波不能流通,相压不是平顶的了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fon3
    fon3 沙发
    2楼说的三角形吸收谐波的原理是什么呢?能解答一下么
    2007-08-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • xxvii_27
    xxvii_27 板凳
    呃 华工版 《电机学》就是这么讲的 难道还是一个量的问题

    那110kV 低压的三角形到底是什么用呢?
    2007-01-04 10:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闭锁问题

本公司订购JSXGN四盘操作机构出了一个这样的问题:我们设计要求排列如下:上地刀,上隔离,下隔离,JN15-12接地开关,厂家供货时,我们发现上地刀与上隔离不可闭锁,即上地刀在上隔离合闸位置时也可以合闸,我们联系厂家,厂家说按此排列,没人可以解决.厂家要求更改排列顺序为:上地刀,JN15-12接地开关,上隔离,下隔离,才可以闭锁,但是这样各盘操作杆会交差,请教各位怎样解决

回帖成功