本公司订购JSXGN四盘操作机构出了一个这样的问题:我们设计要求排列如下:上地刀,上隔离,下隔离,JN15-12接地开关,厂家供货时,我们发现上地刀与上隔离不可闭锁,即上地刀在上隔离合闸位置时也可以合闸,我们联系厂家,厂家说按此排列,没人可以解决.厂家要求更改排列顺序为:上地刀,JN15-12接地开关,上隔离,下隔离,才可以闭锁,但是这样各盘操作杆会交差,请教各位怎样解决
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那110kV 低压的三角形到底是什么用呢?
回复 举报