土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰水主機跳機保護的糾結問題

冰水主機跳機保護的糾結問題

发布于:2012-06-27 17:10:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本公司採購45臺 36KW製冷量大風量風機盤管 及145臺17KW製冷量大風量風機盤管

原提供設計參數 36KW冰水進出口為DN32 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN25

后投入使用 冰水主機經常跳機 冷凝器低溫報警保護!

后查原因 發現
36KW 冰水進出口為DN20 17KW製冷量大風量風機盤管冰水進出口為DN20

各位這個是不是造成跳機的主要原因

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shangxueyue
    shangxueyue 沙发
    你那机是出水温度控制还是回水温度控制,一般设定温度到了机组会自动停机的,要是回水控制的话(进蒸发器的水),当进出水温差过大,假如你设定12回水,而回水是13,当你温差大过10时 那出水就是3,回水又没有达到设定温度停机,机器就会报冰点保护,看看你那机组能不能敢出水控制(大金的水机就能调进出水控制,麦克的都是出水控制的),要是能就敢出水控制,就不会报冰点保护了,其实主要还是水流速达不到要求。你在冷冻水管加个旁通看看能不能处理,水流开关只是个检测原件,是可以调的,所以不能说有水流开关就说明水流达到要求,主要还是看进出水压力,我出去调机都是认水压力的,通过压力在来调水流开关的,
    2012-07-06 19:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果是流量过小,那么靶式流量开关为啥嘛不动作?
    2012-07-01 23:20:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 集分水器布置问题

因现场情况,需把集分水器主管排列在集分水器中间,鉴于以前主管都位于集分水器一侧,不知此法可行吗,有没有相关规范?

回帖成功

经验值 +10