土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金不制冷,低压温度过低。。。。?

大金不制冷,低压温度过低。。。。?

发布于:2006-12-25 11:41:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有没有高手帮忙解决一下
冷藏集装箱制冷机组,大金 LEX10-15A ,涡旋式压缩机
EV没问题,低压异常,有时抽真空。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • freely1136
    freely1136 沙发
    后来才想起来检查盘管,发现节霜很多,于是手动化霜
    结果故障排除!!

    具体原因我怀疑是蒸发器温度过低,系统进入化霜模式,但由于节霜过多,恶性循环导致上述故障
    不过小弟知识有限,还不是很确定,学习中........
    (待请教高手后,答案再给大家奉上)
    2006-12-26 18:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • freely1136
    freely1136 板凳
    谢谢两位GG///
    小弟今天忙了一天终于搞清楚了,现拿出来供大家参考一下:
    现象:打冷由环境温度到-13/-10(供回风)时,温差开始变小,并且温度保持在这个附近,EV:10-12左右,低压压力-30~-45左右,并且低压段温度过低:-30到-45左右.检查膨胀阀没问题!
    2006-12-26 17:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?

一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?本人刚毕业,在工地实习期间发现,工程中工人们在往系统中添加制冷剂时,靠的全是经验,没有一个量的标准!多加点,少加点完全凭个人喜好。我也考虑过这个问题,可一直感到无从下手。希望各位前辈可以帮小弟解决这个问题,制冷剂的充注量通过什么可以计算出来? 单位制冷量?负荷?.......以R22为例

回帖成功

经验值 +10