大金不制冷,低压温度过低。。。。?

发布于:2006-12-25 11:41:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有没有高手帮忙解决一下
冷藏集装箱制冷机组,大金 LEX10-15A ,涡旋式压缩机
EV没问题,低压异常,有时抽真空。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • freely1136
    freely1136 沙发
    后来才想起来检查盘管,发现节霜很多,于是手动化霜
    结果故障排除!!

    具体原因我怀疑是蒸发器温度过低,系统进入化霜模式,但由于节霜过多,恶性循环导致上述故障
    不过小弟知识有限,还不是很确定,学习中........
    (待请教高手后,答案再给大家奉上)
    2006-12-26 18:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • freely1136
    freely1136 板凳
    谢谢两位GG///
    小弟今天忙了一天终于搞清楚了,现拿出来供大家参考一下:
    现象:打冷由环境温度到-13/-10(供回风)时,温差开始变小,并且温度保持在这个附近,EV:10-12左右,低压压力-30~-45左右,并且低压段温度过低:-30到-45左右.检查膨胀阀没问题!