1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?