求指教医药方面洁净空调臭氧消毒系统

发布于:2012-06-27 10:14:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
求高手指导医药洁净室空调系统臭氧消毒系统,臭氧发生量的计算方法,采用的臭氧发生量计算时采用的臭氧浓度是从哪里来的?
  • qzhankun
    qzhankun 沙发
    洁净空调系统臭氧投入量计算方法是洁净空间+管道容积总量,按每百立方投入3-5克臭氧,再乘以1.3的风阻系数,这样计算出来的是臭氧投入的产量,臭氧浓度是不用计算的,看你选用的气源,空气源臭氧浓度是20-35mg/L,氧气源浓度是80-120mg/L。建议选用氧气源
    2012-08-24 14:57:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手请指教!组合风柜算出来的压头老是比人家少

1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?