正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 448 人订阅
阅读下一篇
1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报