土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高手请指教!组合风柜算出来的压头老是比人家少

高手请指教!组合风柜算出来的压头老是比人家少

发布于:2012-06-26 19:35:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1组合风柜我算出来的压头老是比人家的少,我看了一个已经施工的图纸,送风回风最长段加起来100米左右,我是这样算的风管沿程考虑1pa/m,也就是总共100pa,管件大概25个,考虑10pa一个,共计250,回风口加回风柱大概50,高效250,这样算起来余压只需650pa,可是图纸上的有1100pa,怎么差怎么远,我是哪里没考虑到么?
2FFU是不是可以不需要接风管,这样的话吊顶上的空间是不是要做一些防尘的处理?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • nuhailong
    nuhailong 沙发
    厉害,这么大的风压!
    2015-06-12 22:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    第一个上路的答案在12楼。
    数据计算的时候各段过滤器的数值取值应按照终阻力进行取值。
    楼主计算的数据存在典型数据缺失,应该补充全面。
    第二页各位的回答内容本身并没有逻辑错误,是对经验数据的罗列和推导(我没有说拼凑哦),但没有指到问题的根部。
    别人设计的1100PA并不是精准计算,那东西也不需要精准计算。
    但不论如何计算,需要确保没有数据缺失。
    关于机外余压的设计选择,设计取值最好多参照不同厂家样本,选取标准机型,尽量避免互换性差的定制产品。
    2012-07-19 16:26:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温恒湿除湿原理是这样的吗?

各位大虾好! 恒温恒湿除湿原理是这样的吗?空气经过表冷器之后,由于温度降低,就像一杯盐水一样,会有盐分析出来,水也是这个道理,也会有水析出来,也就是说空气吸收水分的能力变低了,此时空气达到饱和,所以相对湿度就增大了,再经过加热后,空气温度升高,空气能吸收水的能力又增大了,但是此时空气中的水分已经比经过表冷器前少了(表冷后有冷凝水析出),也就是说空气的相对湿度降低了,就是起到了除湿的作用. 不知道我说的对不对?麻烦大虾们指导一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10