土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样确定供暖的回水温度

怎样确定供暖的回水温度

发布于:2006-12-24 09:52:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zjczjccn
    zjczjccn 沙发

    应提出压差和温差的数据,最好有负荷及实际运行流量等参数才能确定。
    2006-12-27 23:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • yangui123321
    yangui123321 板凳
    以上各位说的很对深受教育非常感谢,一次网流量小造成二次网回水温度低是主要因素。
    2006-12-27 13:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水地板辐射采暖的困惑

1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。

回帖成功

经验值 +10