土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV 系统 新风机组能否与室内机合用室外机

VRV 系统 新风机组能否与室内机合用室外机

发布于:2012-06-26 17:36:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • huohouniao
    huohouniao 沙发
    你好,可以的,但这种情况是在外面位置不够用的情况下采用的,外机制冷量还是空调加上新风的,所以价格上并没有占优势。尽量还是空调和新风外机分开来的,实在不行可采用全热交换器;
    它两种有以下几点不同
    1、只是新风处理机能将室外新风处理到室内设计状态,而全热交换器处理不到室内设计状态
    2、新风处理机基本负担全部新风负荷;而全热交换器,它根据焓效率不同,负担部分新风负荷,其余新风负荷由室内机负担,所以用全热交换器时,空调内机负荷要稍大些
    但全热交热器有个很好的就是比较节能的
    2012-07-03 15:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • beyond1359
    beyond1359 板凳
    用个全热交换机就可以了 不需要合用吧
    2012-07-03 10:13:03

    回复 举报
    赞同0