土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池的问题

关于消防水池的问题

发布于:2006-12-23 13:05:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据新的规范丙类厂房的火灾延续时间为3小时,比如:有一厂房,室内10L/S,室外40L/S,这样算下来就是540t,按照规范超过500T就要做两个水池,如果我考虑水池的补水,及消防水箱的储水量,做一个500t的消防水池,这样做可以吗?否则为了40T水,就做两个水池,而且吸水管布置起来也烦。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • forfeel5217
    forfeel5217 沙发
    关于4楼:
    我们院现在的理解方式基本上和你是一样的,就是要保证两路进水才可以算补水量,但我们这边有人考虑水箱的水可以算做消防储水量,规范上也没有一个好的解释。
    另:这个厂区是丙类的,按照新规范火灾延续时间为3小时。
    2006-12-26 22:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • forfeel5217
    forfeel5217 板凳

    只需储存室外管网补充室外消火栓用水不足部分,规范上可以这么理解吗?
    2006-12-26 22:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设与不设消防水池的问题

规范中:当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时应设消防水池。可如何知道生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道...能不能满足室内外消防用水量的要求呢?还有这里的“生产、生活用水量达到最大时”是对于所有连接在市政给水管网上的生产、生活的用水量吗?谁能帮我解释的明白一点?谢谢!

回帖成功

经验值 +10