土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设与不设消防水池的问题

设与不设消防水池的问题

发布于:2006-12-23 12:36:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中:当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时应设消防水池。可如何知道生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道...能不能满足室内外消防用水量的要求呢?还有这里的“生产、生活用水量达到最大时”是对于所有连接在市政给水管网上的生产、生活的用水量吗?谁能帮我解释的明白一点?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 沙发
    “生产、生活用水量达到最大时”应该是指你设计范围的生产、生活的用水量。而不是对于所有连接在市政给水管网上的生产、生活的用水量。至于进水量多大则取决于自来水公司给你接多大口径的进水管。
    2006-12-25 22:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • kc900@co163
    kc900@co163 板凳
    首先规范规定:
    8.1.4 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。
    然后去问下自来水厂或规划部分室外市政管道多大的。
    2006-12-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防泵设与不设的问题

当生产、生活用水量达到最大,市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求时,应设室外消防水泵。可怎么才能知道生产、生活用水量最大时,市政给水管网能不能满足室外消火栓的要求呢?我看过一些工程,市政提供0.4MPa的压力,室外消火栓用水量25L/S;生活给水采取由市政给水管道引入一根DN100的进水管的直供方式,生活用水量11L/S,需用压力0.4MPa。也没有说明为什么市政满足不了室外消防管网0.1MPa的要求而采取在泵房设了两台室外消火栓水泵。对此不解,如何才能确切知道一个工程的室外消火栓是应该由市政提供压力水量还是应该由专设的消防泵提供呢?

回帖成功

经验值 +10