土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防泵设与不设的问题

室外消防泵设与不设的问题

发布于:2006-12-23 12:25:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当生产、生活用水量达到最大,市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求时,应设室外消防水泵。可怎么才能知道生产、生活用水量最大时,市政给水管网能不能满足室外消火栓的要求呢?我看过一些工程,市政提供0.4MPa的压力,室外消火栓用水量25L/S;生活给水采取由市政给水管道引入一根DN100的进水管的直供方式,生活用水量11L/S,需用压力0.4MPa。也没有说明为什么市政满足不了室外消防管网0.1MPa的要求而采取在泵房设了两台室外消火栓水泵。对此不解,如何才能确切知道一个工程的室外消火栓是应该由市政提供压力水量还是应该由专设的消防泵提供呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    能否同时满足生产用水和室外消防用水是要看市政条件的(市政给水管径),此条件也并不是要求满足最不利情况。第一:发生火灾,没有消防电源的设备通通被关闭,与消防同时刻用水的设备会很少;第二:当市政不能同时满足时,可以分开管网设计,消防的单独从市政管道引入,此种方法也比较常见。
    2006-12-26 15:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 板凳
    在山区市镇,会碰到市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求,此时应设室外消防水泵。并储存室外消火栓用水。
    2006-12-25 22:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防竖管直径不应小于DN100是否需要达到呢?

06版新消防规范里的8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;3 室内消防竖管直径不应小于DN100;一般室内消防竖管直径做的是DN80

回帖成功

经验值 +10