该小高层为住宅楼,地上11层,地下一层,(1)有一配电室,需要做通风吗?换气次数3~4次每小时可以吗?
(2)该住宅楼为3个单元,地下室分为2个防火分区,用防火门分开,请问内走道是否以防火门为界,作为2个内走道划分,自然排烟的开窗面积,是否够?(窗户为全开。)有附图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    (1)同楼上
    (2)可以以防火门作为防烟分区,内走道自然排烟开窗面积不小于防烟面积的0、02。自己可以去核算一下。
    2006-12-25 15:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    配电室,需要做通风,我们经常做到5次左右。还没看图,自然排烟的开窗面积,应该够,如果不够,可以通过和建筑专业协调