土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小高层单体住宅通风问题及内走道自然排烟?

小高层单体住宅通风问题及内走道自然排烟?

发布于:2006-12-23 09:45:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
该小高层为住宅楼,地上11层,地下一层,(1)有一配电室,需要做通风吗?换气次数3~4次每小时可以吗?
(2)该住宅楼为3个单元,地下室分为2个防火分区,用防火门分开,请问内走道是否以防火门为界,作为2个内走道划分,自然排烟的开窗面积,是否够?(窗户为全开。)有附图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    (1)同楼上
    (2)可以以防火门作为防烟分区,内走道自然排烟开窗面积不小于防烟面积的0、02。自己可以去核算一下。
    2006-12-25 15:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    配电室,需要做通风,我们经常做到5次左右。还没看图,自然排烟的开窗面积,应该够,如果不够,可以通过和建筑专业协调
    2006-12-24 10:06:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机房的通风排烟问题

发电机房的通风排烟竖井面积多大有规定吗?通风竖井和排烟竖井合用可以吗?

回帖成功

经验值 +10