中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?
中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?
请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?
现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊
发布于
2006-12-22 16:03:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(58 )
tplyd123
我们主要做家装工程比叫多,基本冷冻水水管使用PPR,冷凝水水管都使用PVC。一个风机盘管整套装好,价格在1200左右,感觉在家用小型水系统,主机出水口口径是65的,还是用PPR速度来的快,用镀锌管,比较费人工啊!
现在像宾馆之类的小型工程除主管道用镀锌管,其他的也都用PPR来做,在我们南方都是冷暖两用的,
用空气源制热水,通过增压泵,一部分连接到空调管道上,不用开空调主机就能制热了,而且内管路使用PPR,对水质基本没什么污染,可以大大减少冬天空调的使用成本,
2008-05-07 18:01:07
来自 PC
评论
举报
checklee
pvc强度不够,ppr造价贵,不然早就全世界都用pvc了。镀锌钢管还是最佳选择
2008-03-10 08:53:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chenpaook
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
37
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 802 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(58 )
现在像宾馆之类的小型工程除主管道用镀锌管,其他的也都用PPR来做,在我们南方都是冷暖两用的,
用空气源制热水,通过增压泵,一部分连接到空调管道上,不用开空调主机就能制热了,而且内管路使用PPR,对水质基本没什么污染,可以大大减少冬天空调的使用成本,