土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请大家一起来帮我回复审图意见

请大家一起来帮我回复审图意见

发布于:2006-12-22 15:11:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
坛友们,最近做了一个商场的电气设计,包括消防设计,审图意见也出来了,请大家一起来讨论讨论,本人新手上路,第一次做电气消防。
审图意见:
(1)无双电源开关规定、规格的设计
(2)无IAEP1~IAEP3配电箱系统图的设计
(3)无消防控制室电源的设计
(4)无防火卷帘的配电设计
(5)消防平面图中无消防电话,水流指示器、信号阀的设计
(6)无照明节点设计
(7)无计算书
请问:谁有有关双电源开关规定、规格的资料
照明节点设计是怎样定义,该怎么设计?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • t7890
    t7890 沙发

    1.参见《双电源自动转换装置设计图集》04CD01;
    2.必须补系统图并以蓝图的形式;
    3.消防控制电源应为双电源末端切换,补充蓝图;
    4.防火卷帘电源应为双电源末端切换,补充蓝图;
    5.在火灾自动报警系统图及平面图中补充;
    6.照明节能是强条,复核照明平面图中照度及节能指标是否满足规范;
    7.计算书补充(楼主是不是没有做电流计算?)
    2007-01-30 16:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • 会飞的海豚
    在我们这,搂主你的图恐怕要给个重大修改了,我们这重大修改两次要上黑名单,你应多看看同行设计的图纸,另外对规范要熟悉。。
    2007-01-30 14:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电子整流器的问题

应用某品牌的36W荧光灯一拖一电子镇流器3000个,其中洁净区域共700个,洁净区域的环境温度为25℃上下2℃,相对湿度50%上下10%。全厂电压为单相231V。还有2300个应用在办公和一般车间区域,在应用了七八个月左右以后发现在洁净区域内 共计损坏了100多个,占比例为14.2% ,而在其他区域的2300个中只有零星的10个左右损坏,所占比例为 0.43% .请求各位专家帮忙分析一下原因,不胜感激.

回帖成功

经验值 +10