万分感谢,另外。各位前辈,我想问个问题,我是新手,问题有点弱智。我现在做个vrv系统,室内机用管道式,那么管道式中的送风量用不用算,还是根据选出来的室内机的风量就可以?
2006-12-23 22:58:23
赞同0
-
xxxxi
板凳
供楼主参考使用:
2006-12-22 15:35:22
赞同0
加载更多回复 举报
室内机的容量之和 (KW) 汽管 液管 分歧管
<5 ∮12.7*1.0 ∮6.35*0.5 FQG-120
5 ≤ <10 ∮15.88*1.0 ∮9.52*0.7 FQG-120
10≤ <16 ∮19.05*1.0 ∮9.52*0.7 FQG-180
16≤ <23 ∮22.2*1.0 ∮12.7*1.0 FQG-180
23≤ <37 ∮28.6*1.5 ∮15.88*1.0 FQG-370
37≤ <54 ∮35*1.5 ∮19*1.0 FQG-700
54≤ <70 ∮38*1.5 ∮22*1.0 FQG-700
70≤ <110 ∮42*1.5 ∮22*1.0 FQG-1100