最近在广东东莞有一项目,在进行空调系统的调试时有一空调系统的冷却水温度过高,从水冷柜机出来的冷却水温度都42℃,高得有点离谱了。进水冷柜机的冷却水温度为38℃。
该空调系统的配置如下:
两台同型号的水冷柜机,水冷柜机制冷量:160kw,冷却水流量:32.2m3/h,水压降:69kPa。
水管最远环路120米,选用一台冷却水循环量97m3/h的冷却塔,选用水泵流量:90m3/h,扬程:19米,功率:7.5kw。
冷却水塔置于楼面,冷柜机在楼房的最顶层,顶层层高3.8米。
尝试过了不少方法,但是没有找出冷却水温度过高得原因。请大家帮忙看一下,会在什么地方出现问题,怎样解决。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
雨红了木棉
沙发
2022-06-07 21:48:07
赞同0
-
nacker110
板凳
冷却塔的水流量=冷却水流量*1.2,为什么要选那么大的冷却塔?!
2012-06-26 11:38:26
赞同0
加载更多冷却污垢肯定是很严重了,另外,水泵的扬程略微小了,选24m的差不多