发布于:2012-06-25 11:50:25
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近在广东东莞有一项目,在进行空调系统的调试时有一空调系统的冷却水温度过高,从水冷柜机出来的冷却水温度都42℃,高得有点离谱了。进水冷柜机的冷却水温度为38℃。
该空调系统的配置如下:
两台同型号的水冷柜机,水冷柜机制冷量:160kw,冷却水流量:32.2m3/h,水压降:69kPa。
水管最远环路120米,选用一台冷却水循环量97m3/h的冷却塔,选用水泵流量:90m3/h,扬程:19米,功率:7.5kw。
冷却水塔置于楼面,冷柜机在楼房的最顶层,顶层层高3.8米。
尝试过了不少方法,但是没有找出冷却水温度过高得原因。请大家帮忙看一下,会在什么地方出现问题,怎样解决。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句冷却污垢肯定是很严重了,另外,水泵的扬程略微小了,选24m的差不多
回复 举报
回复 举报