请教各位前辈: 现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。 拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。 请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成? 恳求赐教,谢了! 紫沙壶
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
再说手动自动的事,这个变压器是400KVA,补偿是6个25Kvar的电容器和2个5Kvar的电容器,手动自动设的是5Kvar的电容器这两组,主要目的是为了变压器的功率因数不够的时候进行手动固定补偿