土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 双侧电源的35kV线路继电保护的配置及整定计算

双侧电源的35kV线路继电保护的配置及整定计算

发布于:2012-06-24 18:07:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电力系统继电保护课程设计
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主想说明什么,有什么问题?

    双侧电源是什么意思?应该说二路35KV供电吧?
    2012-06-27 16:42:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【现场疑难】盼望高人支援:最近频发35kV主变差动区外误动

现有一35kV变电站,双主变(4000/6300kva),35、10kV均为单母线。近期频发10kV出线过流一段动作导致主变差动区外误动的情况。每次误动后,均在切除故障出线后,试送成功。动作值如下:10kV出线 B相过流一段动作,动作值44A,CT变比60。主变差动A相动作,动作值5.11A具体现象是2#主变A相差动动作 2012年6月21日 20:01:39 653ms

回帖成功

经验值 +10