现有一35kV变电站,双主变(4000/6300kva),35、10kV均为单母线。近期频发10kV出线过流一段动作导致主变差动区外误动的情况。每次误动后,均在切除故障出线后,试送成功。动作值如下:10kV出线 B相过流一段动作,动作值44A,CT变比60。主变差动A相动作,动作值5.11A具体现象是2#主变A相差动动作 2012年6月21日 20:01:39 653ms
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳双侧电源是什么意思?应该说二路35KV供电吧?
回复 举报