土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【现场疑难】盼望高人支援:最近频发35kV主变差动区外误动

【现场疑难】盼望高人支援:最近频发35kV主变差动区外误动

发布于:2012-06-24 16:14:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有一35kV变电站,双主变(4000/6300kva),35、10kV均为单母线。近期频发10kV出线过流一段动作导致主变差动区外误动的情况。每次误动后,均在切除故障出线后,试送成功。
动作值如下:
10kV出线 B相过流一段动作,动作值44A,CT变比60。
主变差动A相动作,动作值5.11A
具体现象是
2# 主变 A 相差动动作 2012 6 21
20 01 39 653ms T=0.016s
Iacd=5.11 Ibcd=0.59 Iccd=0.15 Iah=8.59 Ibh=8.46 Ich=0.31 Ial=3.63 Ibl=9.00 Icl=0.23
Iacd2=0.54 Ibcd2=0.06 Iccd2=0 Iazd=6.09 Ibzd=8.73 Iczd=0.26

角度
aH=000 bH=183 cH=129 aL=183 bL=003 cL=335




517 线路速断动作
2012-6-21 20 01 38 688ms 过流一段动作 B
T 0.010s
Iap 0A Ibp 44.97A Icp 0.26A
3I0 1.06A 3U0 0.35V
Uab 21.44V Ubc 83.84V Uca 96.03V
3U2 74V Umax 96.03V Umin 21.44V
F 49.215Hz


当然还有多次10kV线路导致主变差动区外动作。。。想请教下高手们。。。这个分析从何入手啊?


目前已经进行过:
1、更换了主变低压侧CT(原CT仅有计量0.2s、测量0.5线圈,无保护线圈,怀疑为低压侧CT故障电流饱和导致),但更换后效果不明显。
2、进行了主变的 绝缘电阻吸收比、介损、阻值试验
3、进行了高低压侧一次传动试验。
均为发现问题,动作正常!


实在搞不明白了。。。还应该从哪些角度考虑呢?
通过网上 查询,下一步想检查下 CT二次侧单点接地还是多点接地(估计问题不大。。。应该是单点接地)。
另外还考虑 低压侧从0压恢复过程中产生的励磁涌流。。。但是这个貌似无解?
其他方面呢?


急切盼望高人能支援一把。。。qq 27783379
弄的头疼了。。。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    恩,分析的有道理。最主要的是搞清问题所在。
    2014-03-04 14:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 板凳
    学习了,没考虑到综保CT
    2012-07-08 21:07:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:怎么能整定保护能更有效的避免越级跳闸?

最近厂里有个有个高压电机接线盒内单相接地引起相间弧光短路,这个高压柜以及配电室2段进线柜同时速断跳车,2段所带其余所有设备低电压跳车,厂里基本停车。 这个高压电机(10KV)额定电流41A,速断保护是10倍、0秒,动作电流是1575A;配电室2段进线柜额定电流1200A,电流速断保护也是10倍、0秒,动作电流14622A。 求解:1:为啥线路上有这么高的短路电流?我小白,我认为应该就是这个电机的短路电流加上其他的额定电流啊。

回帖成功

经验值 +10