土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:怎么能整定保护能更有效的避免越级跳闸?

请教:怎么能整定保护能更有效的避免越级跳闸?

发布于:2012-06-23 23:19:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近厂里有个有个高压电机接线盒内单相接地引起相间弧光短路,这个高压柜以及配电室2段进线柜同时速断跳车,2段所带其余所有设备低电压跳车,厂里基本停车。

这个高压电机(10KV)额定电流41A,速断保护是10倍、0秒,动作电流是1575A;配电室2段进线柜额定电流1200A,电流速断保护也是10倍、0秒,动作电流14622A。

求解:1:为啥线路上有这么高的短路电流?我小白,我认为应该就是这个电机的短路电流加上其他的额定电流啊。

2:是不是这个2段进线柜的线路保护小了点,是不是应该把线路保护的整定值逐级往高调一下?这些保护怎么整定?怎么配合啊?(它的上级--变电站到这个高压配电室的出线柜是12倍的,没跳闸)

3:线路保护可以采用自动重合闸功能么,是不是怕重合闸时不是瞬时故障,故障仍然存在引起更大范围的停电?我记得如果故障后一次重合闸再跳的话就闭锁重合闸功能了啊。

望大神不吝赐教,不胜感激,继电保护我感觉很难学的啊,那会看短路电流的暂态什么的看的我一个脑袋两个大的。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 内静外敬
    内静外敬 沙发
    重合闸只适用于一过性的、可恢复性的线路故障,如架空线路,不适用于电缆线路,因为电缆线路的故障往往都是贯通性、永久性的,重合闸只会扩大事故范围和增加设备的损害程度!
    2012-07-02 23:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    求解:
    1:为啥线路上有这么高的短路电流?我小白,我认为应该就是这个电机的短路电流加上其他的额定电流啊。
    为啥有这么高的短路电流?按你说的应该是发展到相间短路了,电流肯定大。另:两进线同时跳?是否是两电源并列运行?如果是,短路电流大正常。。具体保护计算得有详细资料进行计算,校验灵敏度。

    2:是不是这个2段进线柜的线路保护小了点,是不是应该把线路保护的整定值逐级往高调一下?这些保护怎么整定?怎么配合啊?(它的上级--变电站到这个高压配电室的出线柜是12倍的,没跳闸)
    进线保护可能是有点小了,具体定值电动机的高压柜可以不动,把进线重整吧,根据现有资料重新计算整定。

    3:线路保护可以采用自动重合闸功能么,是不是怕重合闸时不是瞬时故障,故障仍然存在引起更大范围的停电?我记得如果故障后一次重合闸再跳的话就闭锁重合闸功能了啊。
    线路保护可以自动重合闸,不过进线整定小了,连进线都跳了即使有重合闸也应该闭锁重合闸了。

    根据你所给说明及短路动作参数看,你这两条线路应该是并列运行的吧。进线动作值那么大,电机开关动作值反而小。根据资料重新整定吧,你现有的整定都是按常规方法整定的,没有进行配合整定,所以短路电流一大馈电柜跟进线同时跳了。
    2012-07-02 18:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机空载重载启动电流真的不一样!

一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那

回帖成功

经验值 +10