最近厂里有个有个高压电机接线盒内单相接地引起相间弧光短路,这个高压柜以及配电室2段进线柜同时速断跳车,2段所带其余所有设备低电压跳车,厂里基本停车。
这个高压电机(10KV)额定电流41A,速断保护是10倍、0秒,动作电流是1575A;配电室2段进线柜额定电流1200A,电流速断保护也是10倍、0秒,动作电流14622A。
求解:1:为啥线路上有这么高的短路电流?我小白,我认为应该就是这个电机的短路电流加上其他的额定电流啊。
2:是不是这个2段进线柜的线路保护小了点,是不是应该把线路保护的整定值逐级往高调一下?这些保护怎么整定?怎么配合啊?(它的上级--变电站到这个高压配电室的出线柜是12倍的,没跳闸)
3:线路保护可以采用自动重合闸功能么,是不是怕重合闸时不是瞬时故障,故障仍然存在引起更大范围的停电?我记得如果故障后一次重合闸再跳的话就闭锁重合闸功能了啊。
望大神不吝赐教,不胜感激,继电保护我感觉很难学的啊,那会看短路电流的暂态什么的看的我一个脑袋两个大的。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
内静外敬
沙发
重合闸只适用于一过性的、可恢复性的线路故障,如架空线路,不适用于电缆线路,因为电缆线路的故障往往都是贯通性、永久性的,重合闸只会扩大事故范围和增加设备的损害程度!
2012-07-02 23:33:02
赞同0
-
红苹果
板凳
求解:
2012-07-02 18:52:02
赞同0
加载更多回复 举报
1:为啥线路上有这么高的短路电流?我小白,我认为应该就是这个电机的短路电流加上其他的额定电流啊。
为啥有这么高的短路电流?按你说的应该是发展到相间短路了,电流肯定大。另:两进线同时跳?是否是两电源并列运行?如果是,短路电流大正常。。具体保护计算得有详细资料进行计算,校验灵敏度。
2:是不是这个2段进线柜的线路保护小了点,是不是应该把线路保护的整定值逐级往高调一下?这些保护怎么整定?怎么配合啊?(它的上级--变电站到这个高压配电室的出线柜是12倍的,没跳闸)
进线保护可能是有点小了,具体定值电动机的高压柜可以不动,把进线重整吧,根据现有资料重新计算整定。
3:线路保护可以采用自动重合闸功能么,是不是怕重合闸时不是瞬时故障,故障仍然存在引起更大范围的停电?我记得如果故障后一次重合闸再跳的话就闭锁重合闸功能了啊。
线路保护可以自动重合闸,不过进线整定小了,连进线都跳了即使有重合闸也应该闭锁重合闸了。
根据你所给说明及短路动作参数看,你这两条线路应该是并列运行的吧。进线动作值那么大,电机开关动作值反而小。根据资料重新整定吧,你现有的整定都是按常规方法整定的,没有进行配合整定,所以短路电流一大馈电柜跟进线同时跳了。
回复 举报