2000W暖风机加热一个15平米高3米的房间,一般民用建筑,从0度到18度,启动时间多久?应如何估算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cqbmmy
    cqbmmy 沙发
    建议用3KW,需提前40分钟开启。
    2017-04-04 10:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • tfxrj
    tfxrj 板凳
    简单的估算首先假定,在加热室内空气的时候,外围维护结构不传热,没有冷风渗透,只加热室内空气.有这个前提就简单多了,空气密度为1.293千克/立米,比热为1.004千焦/千克*度,Q=15*3*1.1.293*1.004*18=1051.5千焦 t=1051.5/2=525.8秒,约为8.8分钟.因为存在外围维护结构的传热和冷风渗透,但一般的民用建筑的传热系数和冷风渗透量都较小,把时间放大两倍既可,约为20分钟左右.如果你想做详细的计算,可以用热力平衡和能量守恒建立数学模型,求解微分方程.